KRSC BOARD

보성저온저장고, 득량면 소형저온창고 2평 재배 농작물 냉장 보관 및 저온저장고 실외기가 돌았다가 섰다가 반복 현상의 원인 및 해결 방안

저온저장고 실외기가 돌았다가 섰다가 하는 현상이 반복되는가요?

저온저장고나 저온창고를 사용하다가 보면 온도가 정상적으로 내려가기 위해 실외기와 유니트쿨러가 동시에

가동이 되어야지 되는데 잠시 가동이 되다가 서는 현상이 반복이 됩니다.

가장 의심해 봐야지 되는 부분이 냉매 부족 입니다.

 

이번 보성저온저장고 현장은 가정에서 소량으로 재배하는 농작물을 보관하기 위해 소형저온창고를 시공한 사례입니다.

 


 

✨ 냉매 누설이 되는 원인 및 해결 방안은 무엇인가요?

- 여름철에 특히 많이 발생하는 냉매누설은 내부온도를 유지하기 위해 실외기와 쿨러의 가동되는 횟수가 더 많아져서입니다.

원인

이유

대처방법

1. 소모성 부품의 노후와 손상

서비스밸브, 콤프레셔, 증발기 부식

누설부위 확인후 용접후 보수

2. 배관 및 연결부위 문제

배관의 부식, 진동에 의한 균열

손상된 부위 절단후 교체, 보수

3. 외부 충격

실외기이동, 벌레, 동물등에 의한 손상

실외기 재설치 및 보수

4. 운전 환경

염분, 습기가 많은 장소의 부식

부식이 심한경우 유니트 교체

냉매 누설은 냉매가 배관이나 부품의 틈을 통해 새어 나오는 현상을 누설이라고 합니다.

보통 설치후 2-3개월 내에 누설이 발생하는 경우는 설치시 배관의 손상이나 용접 불량일 경우가 많습니다.

이런 경우는 시공업체에 문의하셔서 수리 요청을 하셔서 수리를 받으시면 됩니다.

1년이 지나고 2년이 지나서 이런 현상이 나오는 경우는

실외기의 콤프레셔가 운전이 되었다가 섰다가 하는 반복 운전으로 발생하는 큰 진동과

정상적인 운전 가동으로 안정화 상태에서 발생하는 작은 진동으로 조금씩 균열이 생기고

시간이 지나면 균열이 생긴 부위에 틈이 발생하여 냉매가 미세하게 세어 나오게 됩니다.

주로 발생하는 부위는 콤프레셔의 배관, 실외기의 서비스밸브, 유니트쿨러의 평창변 등

대부분 연결 부위에서 발생하는 경우가 대부분입니다.

이럴 경우 누설이 생기는 부위를 반드시 찾아서 보수 작업을 한후에 냉매를 다 제거 한후에

진공작업을 잡고 냉매를 주입하는게 좋습니다.

절대 새는곳을 찾지 않고 냉매만 보충하면 추후에 또 냉매 부족현상이 발생하니

비용이 조금 더 들어가더라도 원천적인 문제점을 해결해야지만 또 냉매부족현상이 발생하지 않습니다.

 


 

✅ 보성저온저장고 시공 정보 요약

- 지역 : 전라도 보성군

- 용도 : 소형저온창고

- 저장품목 : 농작물 보관

- 규모 : 2평 냉장

- 냉각시스템 : LG콤프내장 냉각기 적용

- 특징 : 바닥이 모래로 형성된 곳에 설치하여 기초베이스 작업 튼튼하게 설치요망

 

1. 상담 및 현장실측

이번 보성저온저장고 현장에서는 가정에서 소작하여 생기는 소량의 농작물을 보관하기 위해 설치 견적을 드리고 현장을 방문하였습니다.

평탄화 작업을 가장 하기 힘든 장소인 비가 오면 지면이 내려가는 모래로 되어 있어 블록벽돌로 기초를 다시고 그위에 아연각관으로 설치하는 방식으로 안내를 드리고 설치지점에 가로, 세로, 높이 까지 대략적인 설치지점을 안내드리고 도어의 위치와 방향과 실외기 위치를 안내드리고 현장실측을 마무리하였습니다.

1. 보성저온저장고 소형저온창고 시공 과정 중 차량진입 여부 확인

2. 보성저온저장고 소형저온창고 시공 과정 중 설치 위치 확인

3. 보성저온저장고 소형저온창고 시공 과정 중 메인 전기함 및 실외기 설치 장소 확인

 

2. 기초 작업

저온저장고의 사이즈, 도어의 위치와 방향 등 협의된 내용을 토대로 도면을 작성하고 협의된 공사일정에 맞추어 공사를 진행합니다. 이렇게 바닥이 모래나, 흙으로 된 곳은 최소한 블럭벽돌로 타설을 하지 않았지만 그래도 타설의 효과를 내기 위해 기초작업을 튼튼하게 해야지 됩니다. 40*40*1.4T 아연각관으로 튼튼하게 기초베이스를 제작하고 줄자와 레이져빔으로 가장 높은 지점을 기준으로 고임목과 아연각관으로 평탄화작업을 한후에 기초베이스를 안착시킵니다. 이렇게 바닥이 고르지 않은 장소에 저온저장고를 설치하게 되면 저온저장고의 문의 높이가 높아 질수 밖에 없습니다.

 

3. 판넬 설치

판넬을 한장 한장 연결 할때 마다 판넬이 밀려나거나 벌어지지 않께 꺽쇠로 고정 작업을 한후에 바닥판넬 > 옆벽판넬 > 도어프레인 > 천정판넬 순서로 ㄱ자 형태로 균형을 맞추어 안전하게 판넬을 조립합니다. 두께와 모양이 같다고 다 같은 판넬이 아닙니다. 저렴한 판넬의 밀도는 35, 평균적으로 38, 본사는 42의 고밀도 우레탄판넬을 사용하여 저온저장고의 틀을 완성합니다. 판넬을 들어보면 확연하게 차이가 납니다.

 

4. 냉장&냉동, 유니트 장치 설치

실외기의 위치와 쿨러의 위치가 확정이 되고 고정이 되면 저온과 고온 동배관에 보온재를 감싸고 보온테이프를 감아 장비를 연결작업을 합니다. 연결 작업시 미세한 진동으로 틈이 생길수 있는 배관과 배관 연결은 용접후 반드시 재확인하여 꼼꼼하게 용접합니다.

냉장으로 가장 많이 사용되는 스크롤형식의 LG콤프레셔의 실외기에 스크롤방식의 단점인 열에 취약한 부분을 보완하기 위해 한단계 높은 장비를 구성하여 설치합니다.

 

5. 시운전 및 최종 점검

배관속 잔류수분이나 불순물을 제거하기 위해 진공작업을 최소 30분에서 1시간 정도를 한후에 냉매를 주입하고 시운전을 합니다. 컨트롤함에 표시되는 내부온도를 일일 체크하여 최적의 냉각시스템으로 가동이 될수 있게 평창변을 조정하고 완벽하게 시운전을 끝나면 다시 한번 냉기누설이나 냉매누설이 발생하지 않는지 체크한 후에 사용설명과 주의사항을 안내드리고 공사를 마무리합니다.

 


 

실외기와 쿨러를 제조하는 제조에서 성능 점검을 한후에 설치를 하지만,

사람이 하는 일이니 용접이 덜 된 부분이 있을수 있습니다.

1년이 지나지 않은 경우는 무상으로 수리를 해드리고 1년 이상 사용 한후에 발생하는 경우는

모든 전자제품이 동일하지만 어쩔수 없이 유상으로 수리를 할수 밖에 없습니다.

100프로 냉매누설 없이 시공을 약속드립니다.

라고 하면 거짓말이고 허위광고라고 볼수있습니다. 어쩔수 없이 발생하는 경우도 많아서

어떻게 보면 사용하면서 충분히 발생할 수있는 부분이 냉매누설이니

시공시 조금이라도 문제가 될수 있는 부분을 본사에서는 두번 세번 체크하면서

꼼꼼하게 시공을 하고 있습니다.

 

오늘도 긴글 읽어 주셔서 감사합니다.

#보성저온저장고 #소형저온창고